| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
66 / 231 ←次へ | 前へ→

19779) Re:ステンレス鋼鋼管+ハウジング゙継手で消火配管ができるものを探してます
 masa E-MAIL  - 19/5/18(土) 17:14 -
  
一般配管用ステンレス鋼管の加工管(転造リング加工)で使用できる、消防認定のハウジング継手は、以下のメーカーがあります。
ジャパンエンジニアリング、ストロングジョイント(認定番号PJ−006)
グルーブ加工管の場合は、以下のメーカーがあります。
日本ヴィクトリック株式会社、ステンレス製ヴィクトリックジョイントG型、G-3型(認定番号PJ-125)

引用あり
パスワード
580 hits

19776) ステンレス鋼鋼管+ハウジング継手で消火配管ができるものを探してます ドーン 19/5/17(金) 16:03
19779) Re:ステンレス鋼鋼管+ハウジング゙継手で消火... masa 19/5/18(土) 17:14
19783) Re:ステンレス鋼鋼管+ハウジング継手で消火... ドーン 19/5/21(火) 9:36

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
66 / 231 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free