19785) 送風機の直列設置の静圧はどうなる?
 ゴールデンフィッシュ  - 19/5/22(水) 19:27 -
  
クリーンルーム空調設計をおこなっており、
ダクト接続型のエアコン+末端にHEPAフィルターの設置を予定していますが、静圧不足の為、送風機の追加を考えています。

追加の送風機をエアコンの下流側に設置し、圧力損失が大きいHEPAフィルターの抵抗を
まかなう考え方は理解できますが、送風機をエアコンの上流側に設置した時、エアコン下流側の静圧はいくらになるでしょうか?

例)
吸込側〜ファン(静圧400Pa)〜エアコン(静圧150Pa)=エアコン下流側は
550Paとなるのでしょうか?

風がうまく流れないような気がします。

引用あり
パスワード
1,163 hits

19785) 送風機の直列設置の静圧はどうなる? ゴールデンフィッシュ 19/5/22(水) 19:27
19786) Re:送風機の直列設置の静圧はどうなる? せきやん 19/5/24(金) 8:19
19787) Re:送風機の直列設置の静圧はどうなる? ゴールデンフィッシュ 19/5/24(金) 9:11
19788) Re:送風機の直列設置の静圧はどうなる? せきやん 19/5/24(金) 10:18
19789) Re:送風機の直列設置の静圧はどうなる? ゴールデンフィッシュ 19/5/24(金) 10:28
19791) Re:送風機の直列設置の静圧はどうなる? 管理人(Yoh) 19/5/24(金) 20:53