19787) Re:送風機の直列設置の静圧はどうなる?
 ゴールデンフィッシュ  - 19/5/24(金) 9:11 -
  
>エアコンの後ろ側にファン設置は、よくありません。
>エアコンに背圧がかかり過ぎトラブル原因になります。
>エアコンで対応するなら、クリーンのエアコン設置+ファンフィルターユニット
>(HEPA付)で室内循環させるのが簡単で安くできるのでは、ないですか。

→せきやん様
早々の回答ありがとうございます。

ちなみにどのようなトラブルが考えられるのでしょうか?
又ご経験されたことがあるのでしょうか?

ドレンに関してはプラス圧とマイナス圧で考え方がかわってくるのは
理解しています。

引用あり