| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
206 / 343 ←次へ | 前へ→

19805) Re:耐震計算が必要な機器の範囲
 masa E-MAIL  - 19/6/5(水) 1:21 -
  
「建築設備耐震設計・施工基準 2014年版」では、1kN未満の機器の場合は、耐震計算によらず、同書の選定基準でアンカーボルトなどの支持部材を決定して良い事になっています。
官庁の場合は、この基準に準じた設計が通常求められますから、1kN→おおむね100kgf未満の機器については、上記の基準で支持部材選定とし、耐震計算をはぶいても、良いのでは無いでしょうか?
なお、施工者側ならば、特記仕様書に上記の基準による事が、記載されているはずなので、確認してみてはいかがでしょうか?

引用あり
パスワード
866 hits

19798) 耐震計算が必要な機器の範囲 あご紐の跡 19/6/3(月) 9:02
19805) Re:耐震計算が必要な機器の範囲 masa 19/6/5(水) 1:21
19816) Re:耐震計算が必要な機器の範囲 あご紐の跡 19/6/7(金) 8:16

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
206 / 343 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free