19806) Re:天井扇の強弱切り替えについて
 masa E-MAIL  - 19/6/5(水) 1:27 -
  
特殊なDCモーターなどを使用している機種以外は、一般的な扇風機などに利用されている、コイルタップ切り替えのコンデンサーモーターだと思います。
これは、タップ切り替えにより、モーターのトルクを下げて、結果として、すべりが多くなって、回転数が下がる事になります。
モーターの同期回転数を変えているわけでは無いので、モーター単体で動かした場合は、回転数は変化しません。
ここが、ポールチェンジやインバーターとの違いです。(ポールチェンジや、インバーターの場合は、同期回転数自体が変わります)

引用あり
パスワード
621 hits

19800) 天井扇の強弱切り替えについて ばりばりぃさん 19/6/3(月) 14:49
19806) Re:天井扇の強弱切り替えについて masa 19/6/5(水) 1:27
19808) Re:天井扇の強弱切り替えについて ばりばりぃさん 19/6/5(水) 9:27
19810) Re:天井扇の強弱切り替えについて masa 19/6/5(水) 19:24
19811) Re:天井扇の強弱切り替えについて ばりばりぃさん 19/6/5(水) 20:55