19819) 冷媒管のベンダー加工
 daiko  - 19/6/11(火) 11:05 -
  
冷媒管(識別0材)をベンダー加工したいのですが標準仕様書には下記文言があります。

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)平成 31 年版
第4節 配管工事の一般事項 2.4.6冷媒配管
(3)銅管材質 1/2H 材は、専用工具を用いて曲げ加工としてもよい。ただし、曲げ半径は管径の 4 倍以上とする

そのまま読むと1/2H材はベンダー加工OKとよめますが
0材は不可なのでしょうか?
コイル巻材はほぼ全て0材ですし、全てろう付加工は厳しいと思います。

皆様はどのように解釈されていますか?