19827) Re:冷媒管のベンダー加工
 masa E-MAIL  - 19/6/12(水) 17:55 -
  
「機械設備工事監理指針 平成28年版」では、被覆銅管は、専用のベンダーにて、曲げ加工すると記載されているので、冷媒用被覆銅管のコイル品の場合は、専用ベンダーでの曲げ加工は許可されると思います。(国土交通省仕様適合については、メーカーに確認が必要です)
被覆銅管の直管の場合は、1/2H品なので、標準仕様書どおりの施工が可能でしょう。

引用あり
パスワード
499 hits

19819) 冷媒管のベンダー加工 daiko 19/6/11(火) 11:05
19824) Re:冷媒管のベンダー加工 ドラクエ好き 19/6/12(水) 13:58
19829) Re:冷媒管のベンダー加工 daiko 19/6/12(水) 18:16
19827) Re:冷媒管のベンダー加工 masa 19/6/12(水) 17:55
19831) Re:冷媒管のベンダー加工 daiko 19/6/12(水) 18:21