19853) Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。
 LA  - 19/6/28(金) 9:13 -
  
給水装置を管理されている
自治体の水道局には出向いて
事前折衝されておりますでしょうか?

グループホームの場合、
各自治体でも給水量に関しては
差があります。

事例を申し上げれば
ある自治体では

使用時間8時間計算で
入居者1人・500L
職員1人・100L計算

埼玉某所ですと

使用時間10時間計算
入所者 300L /人
デイサービス 100L /人程度
事務員 150-200L /人
栄養士 200L /人
調理師 165L /人
寮母(介護人)250L /人
管理人:通い 100L /人・常駐 250L /人
従業員 250L /人


と明確な規定があります。

お風呂・厨房もあると言う事は
厨房は厨房で水栓単位計算も加味しないと
ならないと思慮します。

ここでお問い合わせされるよりは
当該水道局にお問い合わせされて
失礼が無いようにしたほうが
後々事務的処理や施工会社との円滑な
折衝も可能になり、
言った言わないの部分も減りますので良いと思います。