| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
197 / 384 ←次へ | 前へ→

19861) 竪穴区画について
 東洋小太郎  - 19/7/5(金) 16:33 -
  
竪穴区画の対象として3階以上に居室のある主要構造部を準耐火構造とした建築物とありますが、SRC造の物販店舗で1・2階は店舗・居室がありますが3・4階については機械室・駐車場・スロープしかない場合は竪穴区画の対象となりますでしょうか。
ELVの昇降路は1〜4階まであります。

引用あり
パスワード
766 hits

19861) 竪穴区画について 東洋小太郎 19/7/5(金) 16:33
19862) Re:竪穴区画について masa 19/7/6(土) 0:24
19867) Re:竪穴区画について 東洋小太郎 19/7/7(日) 23:33

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
197 / 384 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free