19871) Re:旅館改修工事で重油ボイラーを給湯器に変えるかどうか。
 masa E-MAIL  - 19/7/10(水) 1:02 -
  
各部屋にガス給湯器をつけるのは、現実的では無いでしょうから、大型ガス給湯器の集合設置に重油ボイラーを置き換える形にすると言う事でしょうか?
ガスが供給できるならば、可能だと思います。
元々、各部屋に浴室があったのか?、それとも大浴場だったのかが、不明ですが、各部屋に浴室が無くて、今回新設ならば、中央式給湯配管を設置するか、個別給湯にするかの検討も必要となります。(保守費用を考えると、個別給湯は保守費がかかるような感じがします)
単純に、ボイラーだけの更新であれば、ガスの真空式や無圧温水器に変えるのは、重油のサービスタンクなどが不要になり、少量危険物や労働安全衛生法の申請が不要になるので、管理は容易になるでしょう。(火気使用設備の火災予防条例の設置届は必要です)

引用あり
パスワード
713 hits

19866) 旅館改修工事で重油ボイラーを給湯器に変えるかどうか。 yukari 19/7/7(日) 19:59
19871) Re:旅館改修工事で重油ボイラーを給湯器に変... masa 19/7/10(水) 1:02
19872) Re:旅館改修工事で重油ボイラーを給湯器に変... yukari 19/7/10(水) 11:00