19889) Re:暖房時エアコンの使い方
 KF  - 19/7/18(木) 8:31 -
  
回答ありがとうございます。このようなことを考えたことは少なく違和感を感じると思いますが…
HP(ヒートポンプは)室内機吹き出し温度と室外機周辺温度との差で効率が決まります。このために両機器とも室内に置くと温度差が小さくなり、省エネ効果が大きくなるのではと考えました。用途はエージング室で、常時暖房モードで室内も埃のない小さい部屋です。ご指摘のようにドレーン配管は必要と思います。
問題は、使用冷媒がどの程度の室内温度まで使用可能かくらいしか思いつきませんが。この問題の場合は、ダクトを設け距離を離した場所に室外機を設置してもよいと思っています。室内温度は30度程度です。
何か問題、もしくは良い案があればよろしくお願いします。

引用あり
パスワード
831 hits

19884) 暖房時エアコンの使い方 KF 19/7/16(火) 14:50
19885) Re:暖房時エアコンの使い方 デンスイ 19/7/16(火) 18:18
19886) Re:暖房時エアコンの使い方 lan 19/7/16(火) 18:52
19889) Re:暖房時エアコンの使い方 KF 19/7/18(木) 8:31
19890) Re:暖房時エアコンの使い方 リストラ予備軍 19/7/18(木) 10:11
19891) Re:暖房時エアコンの使い方 KF 19/7/18(木) 13:21
19893) Re:暖房時エアコンの使い方 12BY7A 19/7/18(木) 23:35
19894) Re:暖房時エアコンの使い方 lan 19/7/19(金) 6:35
19895) Re:暖房時エアコンの使い方 KF 19/7/19(金) 8:43