19890) Re:暖房時エアコンの使い方
 リストラ予備軍  - 19/7/18(木) 10:11 -
  
この会議室ご無沙汰していました。

この使い方で作られた製品があります。家庭用の除湿機です。除湿の結果室温が少し上昇します。

ヒートポンプのCOPに着眼した点はその通りなのですが・・・・ 

話を戻して室内機と室外機を同じ室内に設置したとして ドレンが出ない場合はコンプレッサ動力の消費電力だけが室内の温度上昇に寄与します。電気ヒータと同じ熱量で COPは1です。なぜなら室内機で暖めた分 室外機で冷やしてしまうのでヒートポンプには該当しません。ヒートポンプは冷たい外気を冷やして温熱を取り出し暖かい室内に温熱をくみ上げるからヒート(熱の)ポンプ(くみ上げ機)と呼称されるのです。そのくみ上げるための動力に対し何倍の熱をくみ上げられたかがCOPです。

ドレンがあるとその潜熱分が冷却から除外されるのでその分室温上昇が多くなります。