19895) Re:暖房時エアコンの使い方
 KF  - 19/7/19(金) 8:43 -
  
回答ありがとうございます。
地中熱利用HPからの発想で、質問をかけてみました。ご回答いただきましたように蒸発器(吸熱)、凝縮器(放熱)は熱くみ上げ動力の差のみですので、同一室内の場合は、熱が相殺されてしまい、暖房効果はないとのこと、理解しました。
COPのことだけに目を向けていたために、このような誤った発想をしてしまったようです。
ご回答いただいた方々にお礼を申し上げます。今後ともよろしくお願いします。

引用あり
パスワード
699 hits

19884) 暖房時エアコンの使い方 KF 19/7/16(火) 14:50
19885) Re:暖房時エアコンの使い方 デンスイ 19/7/16(火) 18:18
19886) Re:暖房時エアコンの使い方 lan 19/7/16(火) 18:52
19889) Re:暖房時エアコンの使い方 KF 19/7/18(木) 8:31
19890) Re:暖房時エアコンの使い方 リストラ予備軍 19/7/18(木) 10:11
19891) Re:暖房時エアコンの使い方 KF 19/7/18(木) 13:21
19893) Re:暖房時エアコンの使い方 12BY7A 19/7/18(木) 23:35
19894) Re:暖房時エアコンの使い方 lan 19/7/19(金) 6:35
19895) Re:暖房時エアコンの使い方 KF 19/7/19(金) 8:43