| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
130 / 354 ←次へ | 前へ→

19898) Re:室外機ドレン処理
 せきやん  - 19/7/23(火) 7:27 -
  
台数が何台有るのかわかりませんし、現場の配置等良くわかりませんが、下記でどうですか。
 ドレン量を計算します。
 それに見合った、FRP又は、ステンレスの箱を製作し、排水ソケットをつけ
 配管途中に電磁弁をつけて置き、24時間タイマーにて夜中の人がいないとき
 にバルブを開けて排水しては?
 それがだめなら、雨水センサーにて、雨の日に電磁弁を空けて排水するのは
 いかがですか。(少しタンクが大きくなりますが?)
 屋外の為雨の日に水を流しても目立たないので。
 天井解体の方が簡単かもわかりませんが、何分現場の状況がわからないので。

引用あり
パスワード
1,128 hits

19897) 室外機ドレン処理 なー 19/7/22(月) 20:30
19898) Re:室外機ドレン処理 せきやん 19/7/23(火) 7:27
19899) Re:室外機ドレン処理 なー 19/7/23(火) 9:48

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
130 / 354 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free