| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
664 / 674 ←次へ | 前へ→

19924) Re:空冷チラーの周囲空気【湿球】温度について
 黒寄りのグレー  - 19/8/10(土) 9:25 -
  
>>masaさん

やはりそうですか。
設計根拠として、一番悪い条件での選定が当然となりますよね。

ただ、あまり厳格な温度制御が求められてないこと、電気容量と設置スペースがないという問題で、どうするか知恵を絞っているところです。

もうちょっと頑張ってみようと思います。

引用あり
パスワード
593 hits

19913) 空冷チラーの周囲空気【湿球】温度について 黒寄りのグレー 19/8/7(水) 15:04
19920) Re:空冷チラーの周囲空気【湿球】温度につい... masa 19/8/8(木) 12:00
19924) Re:空冷チラーの周囲空気【湿球】温度につい... 黒寄りのグレー 19/8/10(土) 9:25

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
664 / 674 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free