| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
183 / 430 ←次へ | 前へ→

19925) Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか?
 masa E-MAIL  - 19/8/10(土) 9:51 -
  
耐圧では無く、常用圧力ですよね?(常用圧力1MPaの場合は、耐圧は1.5MPa程度です)
基本的には、メーカーに特注する事になります。
常用圧力2MPaの場合は、耐圧は3〜4MPa必要です。
メーカーは、富士化工などがあります。
その他は、FRP管メーカーで耐熱型を制作してもらう事になります。

引用あり
パスワード
1,017 hits

19923) 温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか? yukari 19/8/9(金) 15:12
19925) Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか? masa 19/8/10(土) 9:51
19935) Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか? yukari 19/8/19(月) 9:28
19943) Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか? masa 19/8/21(水) 0:10
19926) Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか? 管理人(Yoh) 19/8/16(金) 10:07
19951) Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか? ドラクエすき 19/8/22(木) 17:51
19957) Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか? yukari 19/8/24(土) 7:51

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
183 / 430 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free