19931) Re:エアコンの選定について
 おば嬢  - 19/8/17(土) 11:16 -
  
先に意匠屋さんと紹介して下さい(^o^)ソウデシタカ。 
あんまり初歩的だとスルーされることが(汗)

西日本でも山の上は寒冷地になる場所があります、気象庁過去データで気温チェックしています。


意匠学科なら概算値選定で十分です。見積用にしか使わないし、官公庁向けは設備屋が専用計算ソフトで作るのであとはおまかせということで。


下記の目的に合わせて、室面積をかければ冷房能力から概算できます、木造以外適用。

電器機器がある事務室 200-220w/u
隅まで人が集まるような会議室 250w/u
動き回る子供がたくさんの保育園や幼稚園 250w/u
ホテル客室など定員ある部屋 120w/u

実務ではこれから冷房能力を算定してます、と教えられたらいいと思いますよ。