19952) Re:【給水】断水・凍結なしで分岐配管にプラグする方法
 ドラクエすき  - 19/8/22(木) 18:08 -
  
施工単価からいっても、屋外のプラグ取付なら、生きで勝負したくなりますね。
32Aで0.3Mpa程度なら経験から言っても、できると思いますよ。
もちろん、SKX継手+32A管+弁類+プラグは必要ですけど。
(仮設で近くの側溝等までの管やホース等も)
冬場はやりたくないけど、夏場ならOKかも。
ただしPD32の切断面の、管端処理はできません。
そのあたりが、注意が必要です。
不断水は50A以上では、よくやっています。

引用あり