| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
594 / 674 ←次へ | 前へ→

19996) Re:排水枡への2方向流入
 macwin  - 19/10/1(火) 12:53 -
  
A市指定工事店のmacwinと申します。
900Φの人孔で、主管250A 枝管200A2本の合流は枝管2本の離隔
によって可否となります。
枝管200Aの離隔が、管芯500ミリ程度で高低差50ミリ程度であれば可能と
思われます。

掲題のなかで、確認しておいた方が良いと思われる項目を挙げてみます。
 ・その地域の敷地内下水排水管の施工基準
 ・下水道事業者の検査の有無
 ・250A取付桝の可否

質疑を満たしているかどうかは疑問ですがお役に立てれば幸いです。

引用あり
パスワード
623 hits

19979) 排水枡への2方向流入 レオチパパ 19/9/18(水) 8:58
19983) Re:排水枡への2方向流入 たく 19/9/19(木) 12:03
19984) Re:排水枡への2方向流入 レオチパパ 19/9/19(木) 12:50
19996) Re:排水枡への2方向流入 macwin 19/10/1(火) 12:53
19998) Re:排水枡への2方向流入 レオチパパ 19/10/1(火) 14:33

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
594 / 674 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free