| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
79 / 495 ←次へ | 前へ→

20102) Re:支柱 ポールの選定方法
 kawa  - 20/1/15(水) 13:22 -
  
建柱に際し、
まずは建築構造図の確認が必要ではないでしょうか。
そのうえで、構造検討・計算を行い、
・スラブへのアンカー打ち
・根巻コンクリート
・その他
の判断が可能では。

建築の防水がどのような状態かわかりませんが、
スラブへの設置の場合、同じ防水施工を要すると思います。
あとは、保証の確認が必要かと。

また、0.5mの深さでは、埋設配管・配線の深さの確保ができませんので、露出配管・配線となるのではないでしょうか。

ご確認ください。

引用あり
パスワード
574 hits

20094) 支柱 ポールの選定方法 ひろ 20/1/13(月) 22:34
20095) Re:支柱 ポールの選定方法 デンスイ 20/1/14(火) 8:42
20097) Re:支柱 ポールの選定方法 ひろ 20/1/14(火) 23:14
20102) Re:支柱 ポールの選定方法 kawa 20/1/15(水) 13:22
20107) Re:支柱 ポールの選定方法 ひろ 20/1/17(金) 12:15

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
79 / 495 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free