| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
561 / 779 ←次へ | 前へ→

20147) ラインポンプの1次2次圧力について
 かっちゃん  - 20/2/13(木) 8:42 -
  
基礎的な質問です。ご教授をお願い致します。空調の暖房用に、温水をラインポンプで循環しています。(密閉回路です。)このラインポンプの1次側(入口側)の圧力が0.1Mpa,2次側(出口側)の圧力が0.2Mpaとなっています。この配管系統の損失水頭20mHと言う事で良いのでしょうか?それとも、1次側が0.1Mpaと言う事なので、0.2−0.1=0.1Mpa(10mH)と言う事になるのでしょうか?それとも又別の考え方があるのでしょうか?よくわかりません。皆様のお知恵をお聞かせ下さい。

引用あり
パスワード
631 hits

20147) ラインポンプの1次2次圧力について かっちゃん 20/2/13(木) 8:42
20157) Re:ラインポンプの1次2次圧力について masa 20/2/13(木) 23:53
20164) Re:ラインポンプの1次2次圧力について かっちゃん 20/2/14(金) 10:15

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
561 / 779 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free