20150) Re:たわみ継手の積算について
 さくら  - 20/2/13(木) 12:06 -
  
ダクトの歩掛の計算
アングルフランジ工法 高速1ダクトの例
ダクトの長辺寸法〜450、板厚0.8o
・材料費
・消耗品・雑材料:材料費×0.05
・運搬費:(材料費+消耗品・雑材料)×0.1
・鋼材防錆塗装:0.37u
・ダクト工:0.25人工
と計算してu単価を求めることができます。

たわみ継手の歩掛の計算
両吸込型、(吐出口のみ)
呼び番号2以下
・材料費
・雑材料:材料費×0.03
・ダクト工:0.34人工で計算できます。