| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
323 / 672 ←次へ | 前へ→

20286) Re:エコキュート室外機配管について(ポリブデン)
 LA  - 20/4/16(木) 8:47 -
  
ポリブデン管は
基本エコキュート→室外機の連絡配管には
使用不可だと思いましたが…

漏水の原因が
何かにもよりますが

設置してかなり年数が経っているという事であれば、
連絡配管用に適合するアルミ複合ポリエチレン管にするなり
予防保全するべきだと思います。

引用あり
パスワード
780 hits

20285) エコキュート室外機配管について(ポリブデン) 小林 20/4/15(水) 14:45
20286) Re:エコキュート室外機配管について(ポリブ... LA 20/4/16(木) 8:47
20320) Re:エコキュート室外機配管について(ポリブ... 管理人(Yoh) 20/4/23(木) 13:37

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
323 / 672 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free