20383) Re:埋設エフレックス管ケーブル敷設について
   - 20/5/22(金) 17:22 -
  
2条通すことができます。

許容電流低減率は0.7です。

「内線規程JEAC8001・JCS168号C」を参考にしてください。

引用あり
パスワード
364 hits

20378) 埋設エフレックス管ケーブル敷設について けんしろう 20/5/21(木) 22:24
20383) Re:埋設エフレックス管ケーブル敷設について 20/5/22(金) 17:22
20393) Re:埋設エフレックス管ケーブル敷設について けんしろう 20/5/23(土) 13:35