| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
311 / 776 ←次へ | 前へ→

20418) Re:差圧の設計について
 12BY7A  - 20/5/28(木) 15:07 -
  
こんにちは、
一先ず、A室に最低限必要な空気量(B室から取り入れるのであれば0)として、排気全開でどこまで室内圧が下がりますか。
目的の-50Paまで下がらないのであれば、入口の隙間を塞ぐ等で下げる努力をして、それでも下がらない様であれば単独では難しいですね。
そうなると、B室を陽圧にできるかの実験をして、A-B間の差圧が-50Pa以上になれば良いのではないですか。差圧大きめにして間のVDで調整できるだけ余裕がなければA室の給気が不足しそうです。
空調負荷・人的負荷分の給気を確保した上で差圧分排気すると考えればよろしいのではないですか。隙間風によってどこまで下がるかは不明です。やってみた方が早そうです。
文面だと、B室へ給気し間仕切りを通ってA室で排気と考えましたが、負荷的に大丈夫なのでしょうか。
いかがでしょう。

引用あり
パスワード
901 hits

20415) 差圧の設計について アイスマン 20/5/27(水) 14:44
20418) Re:差圧の設計について 12BY7A 20/5/28(木) 15:07
20419) Re:差圧の設計について アイスマン 20/5/28(木) 16:31
20420) Re:差圧の設計について 12BY7A 20/5/28(木) 16:45
20421) Re:差圧の設計について アイスマン 20/5/28(木) 16:58
20422) Re:差圧の設計について 12BY7A 20/5/29(金) 12:06

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
311 / 776 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free