20420) Re:差圧の設計について
 12BY7A  - 20/5/28(木) 16:45 -
  
難しい現場なのでしょうか。
差圧計が無ければ、透明なチューブに水を入れて、U管を造り片方B室に出しておけば水位差で差圧読めますよ。
で、現在同圧として、給排気量ってどのようになっているのでしょうか。
部屋の大きさもわからないので、予想すらできません。構造も知りたいですね。

排気がダクトで他室とつながっていると、A室の給気絞っても圧力下がらないと思います。他室の排気を絞れるとすれば、排気ファンの吸い込み圧までは下げられるのではないですか。あとは、B室との間にどれだけ空気を通すかです。

やってみてください。

引用あり
パスワード
800 hits

20415) 差圧の設計について アイスマン 20/5/27(水) 14:44
20418) Re:差圧の設計について 12BY7A 20/5/28(木) 15:07
20419) Re:差圧の設計について アイスマン 20/5/28(木) 16:31
20420) Re:差圧の設計について 12BY7A 20/5/28(木) 16:45
20421) Re:差圧の設計について アイスマン 20/5/28(木) 16:58
20422) Re:差圧の設計について 12BY7A 20/5/29(金) 12:06