20480) 冷媒管のサイズについて
 いん  - 20/6/17(水) 18:27 -
  
    冷媒管のサイズは 12.7×25.4ありますが、
室外機の必要な冷媒管は6.4×9.54です。
12.7×25.4を繋ぎますと施工的にはNGでしょうか。
理由も教えて頂きたいですのでよろしくお願い致します。

引用あり
パスワード
741 hits

20480) 冷媒管のサイズについて いん 20/6/17(水) 18:27
20481) Re:冷媒管のサイズについて デンスイ 20/6/17(水) 20:25
20483) Re:冷媒管のサイズについて ABCDE 20/6/18(木) 9:59
20497) Re:冷媒管のサイズについて 管理人(Yoh) 20/6/21(日) 12:19