20484) 風向ガイドによる透過損失
 納豆小僧  - 20/6/18(木) 11:17 -
  
店舗用パッケージエアコンの室外機に風向ガイドを取り付けた場合、
どの程度騒音値に影響を及ぼすか調べているのですが、
風向ガイドの材質の音響透過損失の値が調べても見つかりません。

以下の材料の音響透過損失が分かる方がいればご教授願いたいです。
・溶融亜鉛メッキ鋼板 0.8t
・ステンレス 0.8t
・ポリプロピレン 0.8t

宜しくお願い致します。

引用あり
パスワード
552 hits

20484) 風向ガイドによる透過損失 納豆小僧 20/6/18(木) 11:17
20485) Re:風向ガイドによる透過損失 20/6/18(木) 15:00
20501) Re:風向ガイドによる透過損失 納豆小僧 20/6/22(月) 8:23
20493) Re:風向ガイドによる透過損失 騒音屋 20/6/19(金) 12:58
20502) Re:風向ガイドによる透過損失 納豆小僧 20/6/22(月) 8:24
20499) Re:風向ガイドによる透過損失 管理人(Yoh) 20/6/21(日) 12:22