| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
239 / 774 ←次へ | 前へ→

20489) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できるのか否か
 masa E-MAIL  - 20/6/18(木) 22:02 -
  
4階の給水点と量水器の落差はどの程度でしょうか?
増圧給水ポンプを使用する場合、量水器保護の為に、減圧弁を設置する必要があるかどうかはわかりませんが、高置タンク方式の場合で、高置タンクからの落差の大きい低層階においては、減圧弁を設置する場合がありました。(これは、ウォーターハンマー防止の為で、量水器保護の為では無いと思います)
質問文に書かれているような、量水器で減圧される場合があったとしても、それほどの損失では無いと思います。(通常の使用範囲であれば、量水器の損失水頭は、1mAq→9.8kPa程度)
通常の設計水圧は、0.2MPa→200kPaなので、量水器の圧力損失は問題になりません。
一般的な共同住宅であれば、階高は、3〜3.5m程度でしょう。
4階の給水点と1階の量水器の落差は、(3.5×3)+1.5=12m程度のはずです。
落差による圧力差は、12mAq→117.6kPaです。
これに、量水器の圧力損失を加えても、117.6+9.8=127.4kPa、量水器の直前の圧力=200kPaとすれば、残圧は200−127.4=72.6kPaです。
ここから、配管及び接手、バルブの圧力損失を除いたものが、水栓にかかる水圧となります。
なお、ここまでの計算では、減圧弁などを付けていないので、量水器の位置は無関係です。
問題なのは、減圧弁をつけた場合ですが、減圧弁が必ず量水器の前に付くのであれば、量水器の位置は、給水点と同じ高さの方が、給水点の残圧は大きくなります。
したがって、設計対象の共同住宅の水道事業者の技術基準として、量水器の前に減圧弁を設置する必要があるか、また、減圧弁の設定圧力がいくらかが問題になると思います。
水理計算上、どうなるかを、水道事業者の技術基準どおりに施工した場合で検討する必要があります。

引用あり
パスワード
744 hits

20486) 増圧後の共用メーターを1階に設置できるのか否か ドット 20/6/18(木) 15:20
20487) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できる... 20/6/18(木) 17:02
20505) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できる... ドット 20/6/23(火) 11:23
20507) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できる... 20/6/23(火) 13:02
20509) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できる... ドット 20/6/23(火) 17:21
20514) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できる... 20/6/24(水) 8:11
20488) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できる... おば嬢 20/6/18(木) 18:36
20506) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できる... ドット 20/6/23(火) 11:30
20489) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できる... masa 20/6/18(木) 22:02
20508) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できる... ドット 20/6/23(火) 17:11
20498) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できる... 管理人(Yoh) 20/6/21(日) 12:21

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
239 / 774 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free