20490) Re:置床式の便所について
 masa E-MAIL  - 20/6/19(金) 1:55 -
  
一般的には、ループ通気方式であっても、床下有効スペースが350程度あれば、配管自体は可能です。(横引きがあまりにも長い場合は、それ以上必要な場合もあります)
保育園の場合は、和風便器は使用しないと思うので、これで大丈夫なはずですが、幼児用大便器で、トラップが床下に付く器具があります。
こちらの場合は、トラップの高さ分加算する必要があります。
この場合は、200〜250程度高さが増えるので、全てスラブ上で配管するならば、上げ床は500〜600程度必要な場合があります。

引用あり
パスワード
704 hits

20482) 置床式の便所について nobuo 20/6/18(木) 0:48
20490) Re:置床式の便所について masa 20/6/19(金) 1:55
20491) Re:置床式の便所について nobuo 20/6/19(金) 6:42
20500) Re:置床式の便所について 12BY7A 20/6/21(日) 22:35