|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1870 / 1888
←次へ
|
前へ→
20629) Re:エキスパンション部を通過する冷媒管の施工
たく
- 20/8/6(木) 21:16 -
冷媒管のそれぞ根のエキスパンに対する変位量を計算してますでしょうか?冷媒管の個々に対する変位を考えるとかなりにスペースが必要ですよ。多分通常の天井内では配管が収まらないですよ。変異点と変異角度をすべてクリアするのは,2系統のビルマル地の拝観で考えると2.7uほどの空間は必要ですから。天井の釣りボルトもNGですよ。
引用あり
パスワード
1,519 hits
▼
20607) エキスパンション部を通過する冷媒管の施工
浦島桃太郎
20/7/30(木) 17:25
20608) Re:エキスパンション部を通過する冷媒管の施...
ゆうチョップ
20/7/31(金) 9:49
20629) Re:エキスパンション部を通過する冷媒管の施...
たく
20/8/6(木) 21:16
≪
20612) Re:エキスパンション部を通過する冷媒管の施...
浦島桃太郎
20/7/31(金) 17:27
20613) Re:エキスパンション部を通過する冷媒管の施...
ゆうチョップ
20/7/31(金) 19:38
20616) Re:エキスパンション部を通過する冷媒管の施...
浦島桃太郎
20/8/3(月) 9:46
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1870 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free