|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1810 / 1888
←次へ
|
前へ→
20693) Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ラインポンプの機外静圧
かっちゃん
- 20/9/21(月) 12:16 -
GG様
ご苦労様です。その後、管路の抵抗曲線を描いてみました。(添付資料を参照下さい。)y=ax^2の定数aは、どの様な値なのでしょうか?わからないので、a=1で抵抗曲線を描いてみましたが、抵抗曲線が極端に立った形になり、ポンプの運転点をみると、殆ど水が流れていない状態になりました。考え方がちがうのでしょうか?
【管路の抵抗曲線.jpg : 115.8KB】
引用あり
パスワード
〜添付ファイル〜
・名前
: 管路の抵抗曲線.jpg
・サイズ
: 115.8KB
759 hits
▼
20667) 新設 空冷チラーに内蔵されている ラインポンプの機外静圧
かっちゃん
20/9/1(火) 16:35
20668) Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ライ...
GG
20/9/3(木) 9:56
20669) Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ライ...
かっちゃん
20/9/3(木) 19:14
20693) Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ライ...
かっちゃん
20/9/21(月) 12:16
≪
20694) Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ライ...
GG
20/9/22(火) 8:45
20695) Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ライ...
かっちゃん
20/9/22(火) 9:38
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1810 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free