|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1770 / 1859
←次へ
|
前へ→
20705) Re:ビルマルの室内機一台あたりに負担させる容量
LA
- 20/10/7(水) 13:57 -
私見ですが
取付後の設備メンテナンスも
考慮に入れるべきでは?
16kwの1台でも、故障になった場合、50kwの空調負荷のビルで
16kwの2台でビル全体が持つのかどうか?
故障やメンテナンスの際のリスクは極力分散しませんと、
貸しビルだったりすると、増してメンテナンスの度に
ここのビルの空調は1台止まるだけでも最悪だと、レッテルを貼られると思慮します。
引用あり
パスワード
1,268 hits
▼
20704) ビルマルの室内機一台あたりに負担させる容量
ram
20/10/7(水) 11:40
20705) Re:ビルマルの室内機一台あたりに負担させる...
LA
20/10/7(水) 13:57
≪
20706) Re:ビルマルの室内機一台あたりに負担させる...
lan
20/10/7(水) 17:28
20708) Re:ビルマルの室内機一台あたりに負担させる...
トミー
20/10/8(木) 16:07
20709) Re:ビルマルの室内機一台あたりに負担させる...
響
20/10/8(木) 20:58
20715) Re:ビルマルの室内機一台あたりに負担させる...
ansi
20/10/9(金) 13:27
20727) Re:ビルマルの室内機一台あたりに負担させる...
ram
20/10/14(水) 14:04
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1770 / 1859
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free