|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1777 / 1888
←次へ
|
前へ→
20727) Re:ビルマルの室内機一台あたりに負担させる容量
ram
- 20/10/14(水) 14:04 -
皆様回答ありがとうございます。
私も、2.8kWを17台つける気は全然ありませんが
室内機を選ぶ際に皆様が考えていることが少しでも分かったので良かったです。
基準容量を150w/平米くらいと考えて
室内機を中心に片側4m(64平米)の面積を空調すると考えると
9.6kWくらいかなぁって感じでいつも考えています。
大体1スパンに1台くらいでしょうか。
あとは、天井高さとか熱負荷の位置を考えてって感じですね。
考え方の基準みたいのがあるとよいのですが。
皆様ご回答ありがとうございます。
引用あり
パスワード
829 hits
▼
20704) ビルマルの室内機一台あたりに負担させる容量
ram
20/10/7(水) 11:40
20705) Re:ビルマルの室内機一台あたりに負担させる...
LA
20/10/7(水) 13:57
20706) Re:ビルマルの室内機一台あたりに負担させる...
lan
20/10/7(水) 17:28
20708) Re:ビルマルの室内機一台あたりに負担させる...
トミー
20/10/8(木) 16:07
20709) Re:ビルマルの室内機一台あたりに負担させる...
響
20/10/8(木) 20:58
20715) Re:ビルマルの室内機一台あたりに負担させる...
ansi
20/10/9(金) 13:27
20727) Re:ビルマルの室内機一台あたりに負担させる...
ram
20/10/14(水) 14:04
≪
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1777 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free