|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1741 / 1883
←次へ
|
前へ→
20761) Re:コロナ対策のための必要換気量について
ガガーリン
- 20/11/12(木) 19:17 -
ご存じかも知れませんが、
新型コロナ対策と換気について、
空気調和・衛生工学会から(日本建築学会と連名で)
新型コロナウイルス感染症制御における「換気」に関して
緊急会長談話
http://www.shasej.org/recommendation/shase_COVID20200323.pdf
新型コロナウイルス感染症制御における「換気」に関して
〜「換気」に関するQ&A〜
http://www.shasej.org/recommendation/shase_COVID_ventilizationQ&A.pdf
などの資料が公開されています。
また、後者の資料の中に、
小中学校の再開に向けてコロナウイルス対策の換気方法に関する考え方について
http://tkkankyo.eng.niigata-u.ac.jp/ventilation.pdf
へのリンクが掲載されています。
これらの資料では、換気は大切だがそれだけが全てではないとされています。
あと、1人当たりの必要外気量として30m3/hを示されていますが、これはコロナ対策とは関係ないものです。
天井高さが示されていませんが、仮に3mとすると換気回数は2.6回/hで、個人的には少な過ぎるとまでは言えないのではないかと思います。
引用あり
パスワード
1,406 hits
▼
20758) コロナ対策のための必要換気量について
kojiro
20/11/11(水) 3:08
20761) Re:コロナ対策のための必要換気量について
ガガーリン
20/11/12(木) 19:17
≪
20762) Re:コロナ対策のための必要換気量について
kojiro
20/11/13(金) 6:54
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1741 / 1883
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free