| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1743 / 1888 ←次へ | 前へ→

20764) PVC丸ダクトの防火区画貫通処理について
 いもしも  - 20/11/19(木) 15:56 -
  
工場内の防火区画に、Φ150のPVCダクトを貫通させたいのですが、
貫通処理に使える認定工法はありますでしょうか。
ダクトは空調用であり、設備の排気系統となります。

いくつかのメーカーに問い合わせてみたのですが、
塩ビ管の認定工法は衛生設備のみだったり、
口径が呼び径100までだったりと、使用出来るものが見つけられず困っております。

認定工法が無い場合、貫通部を金属ダクトに置き換えるか、
ワンサイズ上のさや管を区画壁から1,000mm伸ばし、
内部にダクトを通して隙間を断熱材で充填する などの方法になるのでしょうか。

不勉強で申し訳ありません。どなたかご教示頂きたく、
何卒宜しくお願い致します。

引用あり
パスワード
1,163 hits

20764) PVC丸ダクトの防火区画貫通処理について いもしも 20/11/19(木) 15:56
20773) Re:PVC丸ダクトの防火区画貫通処理について masa 20/11/22(日) 13:08
20775) Re:PVC丸ダクトの防火区画貫通処理について いもしも 20/11/22(日) 15:05

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1743 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free