| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1733 / 1883 ←次へ | 前へ→

20769) 排水中継槽について
 中継太郎  - 20/11/21(土) 13:14 -
  
広い敷地の現場で排水の勾配が確保できないので、中継槽を設けようと思います。

建物の地下に水槽を設けるわけではなく、躯体かFRPで屋外に水槽を埋設して作る予定です。

この場合地下ピットではないので、建築基準法やビルピット対策指導要項などには絡まないと思いますが、他に引っかかる法令などはありますでしょうか。排水槽の容量や曝気装置などの有無が指示されるか確認したいです。

一日の排水量が150m3なので、1時間の排水量が15m3、1分間の最大排水量を4倍の1m3と考えて、ポンプは1m3 /min(自動交互並列) 排水槽15m3と考えています。

中継槽の考え方について教えてください。

引用あり
パスワード
1,861 hits

20769) 排水中継槽について 中継太郎 20/11/21(土) 13:14
20770) Re:排水中継槽について 中継太郎 20/11/22(日) 11:20
20771) Re:排水中継槽について masa 20/11/22(日) 12:28
20772) Re:排水中継槽について 中継太郎 20/11/22(日) 12:52
20774) Re:排水中継槽について masa 20/11/22(日) 13:50
20782) Re:排水中継槽について 中継太郎 20/11/26(木) 11:48
20784) Re:排水中継槽について 花見 20/11/26(木) 14:08
20786) Re:排水中継槽について masa 20/11/29(日) 1:52

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1733 / 1883 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free