|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1726 / 1883
←次へ
|
前へ→
20776) Re:免震継手の変位量について
樹脂派
- 20/11/23(月) 18:12 -
ありがとうございます。
私の質問が悪かったです。
本当に700mmの変位対応が必要かをどう算出して
いるかを知りたかったのです。
そして、私で計算できるなら600mmでも
大丈夫ですとVE提案したかったのです。
指定されたものに対して、「承知しました」で設備設計を進めても
いいのですが、600mmの樹脂の免震継手が使えたら大きなCRが
できそうだったので。。
引用あり
パスワード
790 hits
▼
20759) 免震継手の変位量について
樹脂派
20/11/12(木) 7:56
20765) Re:免震継手の変位量について
鮫丸
20/11/19(木) 17:40
20776) Re:免震継手の変位量について
樹脂派
20/11/23(月) 18:12
≪
20785) Re:免震継手の変位量について
まめっち
20/11/26(木) 15:16
20766) Re:免震継手の変位量について
12BY7A
20/11/19(木) 19:33
20777) Re:免震継手の変位量について
樹脂派
20/11/23(月) 18:16
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1726 / 1883
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free