| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1670 / 1883 ←次へ | 前へ→

20837) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについてご教授ください。
 拝観ジジィ  - 21/1/5(火) 16:05 -
  
モデルノさん こんにちは。
左側の2個は漏水したPKでしょうか?
写真を見る限り締めすぎかと思われます。
一度、止水栓メーカに締め付けトルクを確認された方が良いでしょう。
モンキー型のトルクレンチが有りますから測定は可能かと思います。
それとメーカー指定以外のPKだとメーカーの回答は出てこないと思われます。

因みに、うちでPKの締め付けトルク実験をしたことが有りますが結局、職人の経験よりメーカーの締め付けトルクが正解でした。


添付画像
【試験.jpg : 126.4KB】

添付画像
【圧量測定シート.jpg : 79.4KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 試験.jpg
・サイズ : 126.4KB

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 圧量測定シート.jpg
・サイズ : 79.4KB
1,287 hits

20836) テフロンパッキンの締付けトルクについてご教授ください。 モデルノ 21/1/5(火) 11:56 [添付]
20837) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... 拝観ジジィ 21/1/5(火) 16:05 [添付][添付]
20838) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... モデルノ 21/1/5(火) 16:17
20839) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... 21/1/6(水) 10:12
20840) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... モデルノ 21/1/6(水) 16:09
20912) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... 鑑舟 21/2/2(火) 21:29
20913) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... モデルノ 21/2/3(水) 6:59
20917) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... is-ta 21/2/5(金) 9:00
20925) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... モデルノ 21/2/8(月) 16:25

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1670 / 1883 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free