20893) Re:床置PACのSAの一部直リターンについて
 きりん  - 21/1/30(土) 15:30 -
  
えいちゃんさんお疲れ様です。

無理難題言われていますね。ご苦労様です。

機器の選定についてはお客様に丁寧説明して膝を突き合わせて詰めてくださいね。

外気導入には外調機、室内温調には空調器。汚れに関しては定期保守。費用はかかるものは、かかりますよ。

さて、SAの一部を吸い込みに戻していることですが、おそらく機器保護が目的じゃないかと思います。

外気の負荷変動の外乱はすごいものがあります、空調器は今でこそINV制御や自己保護制御ができるようになってきてますが。それでも故障します。

負荷に能力が一致していなければ、やっぱり無理ですね。

クリーンルームの外調機や空調器でも能力選定がしっかりなされていても問題は
発生します。特に直膨の機器はなおさらです。

熱交換器は保守契約を結び洗浄して使用するようにして、洗浄しやすい床置き型を据え付けたらどうかな!