20912) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについてご教授ください。
 鑑舟  - 21/2/2(火) 21:29 -
  
工事監理者としては、確認不足です。

なきがあったところと、なきがなかったところをばらして確認するべきです。

施工者の技量云々よりも、工事監理者のミスだと思います。

集合住宅の施工を専門にする職人さんに聞いたところ、手締めでしっかりと固くなる

まで締めて、さらにモンキーレンチ(250程度)で1/2から2/3増し締めするのが限界では

ないでしょうか、とのことです。

それと、器具取付後の常圧での通水試験ですが、常圧とはいくらの圧力ですか?

これが高すぎるのではありませんかご確認ください。

引用あり
パスワード
897 hits

20836) テフロンパッキンの締付けトルクについてご教授ください。 モデルノ 21/1/5(火) 11:56 [添付]
20837) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... 拝観ジジィ 21/1/5(火) 16:05 [添付][添付]
20838) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... モデルノ 21/1/5(火) 16:17
20839) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... 21/1/6(水) 10:12
20840) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... モデルノ 21/1/6(水) 16:09
20912) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... 鑑舟 21/2/2(火) 21:29
20913) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... モデルノ 21/2/3(水) 6:59
20917) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... is-ta 21/2/5(金) 9:00
20925) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... モデルノ 21/2/8(月) 16:25