20933) Re:シロッコファンの静圧・全圧
masa
- 21/2/9(火) 21:42 -
吐出動圧は、送風機の吐出側に接続されているダクトサイズの風速から算出する事になります。
シロッコファンとリミットロードファンの使い分けですが、同じ風量であればリミットロードファンの方が大きくなります。
ただし、大風量、高静圧の場合は、ファン動力を比較した場合はリミットロードファンの方が有利になります。
したがって、設置場所に余裕がある場合は、50,000m3/hならば、モーターサイズや実際の消費電力からリミットロードファンの方が有利な場合があります。
引用あり