21016) Re:強制排気、自然給気の場合の換気量
 12BY7A  - 21/3/16(火) 20:04 -
  
こんばんは

3台のファンの設置状態(圧力損失)、給気4台も同じだとすれば、室内負圧により各々に同一の風量が通過します。
と、考えれば、同一圧力・風量1/3とか1/4で考えれば良いと思います。
条件が異なるとすれば、損失が少ないラインに風量が集中して、結局損失が増えて同じ室内圧に落ち着く。ファン側は動作点が移動してになりますが。
室内圧を変数にして、その時の各給気量の計と各排気量の計をバランス取れるよう繰り返し計算すると出せますよ。曲線から読んでも、回帰してエクセルで計算させても。
条件が同じならただの3倍とか4倍の比較ですが。
どうでしょう。