|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1501 / 1888
←次へ
|
前へ→
21017) Re:電気室の換気について
12BY7A
- 21/3/16(火) 20:16 -
こんばんは
冷房能力ですが、その電気設備の用途によるのではないですか。
空調の片方が止まって、半分の電力しか使えなくなっても良いのであれば50%*2でも良いでしょうが、絶対に100%電力を使い続けたいなら100%*2になると思いますよ。
(50%+α)*3あたりが、良いのかもしれませんが、3台おけますか。
エアコン故障した時のこと考えてみてください。
非常用排気扇でも良いのかもしれませんが。
引用あり
パスワード
1,346 hits
▼
21007) 電気室の換気について
nobuo
21/3/10(水) 18:58
21008) Re:電気室の換気について
鑑舟
21/3/11(木) 14:15
21009) Re:電気室の換気について
nobuo
21/3/11(木) 15:22
21017) Re:電気室の換気について
12BY7A
21/3/16(火) 20:16
≪
21019) Re:電気室の換気について
nobuo
21/3/16(火) 22:42
21021) Re:電気室の換気について
12BY7A
21/3/17(水) 6:06
21022) Re:電気室の換気について
nobuo
21/3/17(水) 7:39
21026) Re:電気室の換気について
12BY7A
21/3/18(木) 18:51
21027) Re:電気室の換気について
ウリ
21/3/18(木) 19:35
21028) Re:電気室の換気について
12BY7A
21/3/18(木) 21:30
21030) Re:電気室の換気について
nobuo
21/3/18(木) 21:50
21029) Re:電気室の換気について
nobuo
21/3/18(木) 21:34
21031) Re:電気室の換気について
12BY7A
21/3/19(金) 7:52
21032) Re:電気室の換気について
nobuo
21/3/19(金) 8:38
21018) Re:電気室の換気について
ほくたろう
21/3/16(火) 21:13
21020) Re:電気室の換気について
nobuo
21/3/16(火) 22:50
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1501 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free