21050) Re:外調機の能力選定について教えて下さい
 そのん  - 21/4/6(火) 13:51 -
  
キャルさんはじめまして。
私もまだ駆け出し設計者ですが、
外調機の能力は外気負荷のみを処理するものとしたら。

外気負荷q[W] = Q・ρ・冑/3/6
       ≒0.33・Q・冑
Q:外気量[m3/h]
冑:室内と外気のエンタルピー差[kJ/kg(DA)]
ρ:空気の密度(≒1.2)

でよいのではないでしょうか。
(冷房時は各時間の外気とのエンタルピー差のMAX値で選定)

あくまで外気を室内条件にして供給するための計算なので、
全熱交換器があったり、室内負荷を考慮する必要であればまた違う考えになります。