|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1450 / 1882
←次へ
|
前へ→
21064) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧
12BY7A
- 21/4/15(木) 20:52 -
こんばんは
我が社の喫煙室は、床上400位までのビニルカーテン(重めの)を垂らして0.2m/sを確保しました。カーテンは吸われて喫煙室側にたなびきますが。
プロペラ扇にすれば、そんなに負圧になりませんよ。排気側にダクトを使うのであればプロペラの有圧扇になりますが。
そのうえで逆風止め付のガラリを付ければ大丈夫ではないでしょうか。
同時に喫煙する人数と粉じん量でも検討する必要があります。
ご呈示の風量は大きすぎな気がします。多いのは良いのですが。
引用あり
パスワード
743 hits
▼
21056) 受動喫煙対策 換気扇 負圧
G-taro
21/4/12(月) 12:28
21057) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧
GG
21/4/12(月) 16:01
21058) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧
ヴァルデス
21/4/15(木) 0:25
21060) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧
スーポラ
21/4/15(木) 15:03
21062) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧
管理人(Yoh)
21/4/15(木) 16:16
21064) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧
12BY7A
21/4/15(木) 20:52
≪
21066) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧
ぽち
21/4/16(金) 8:03
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1450 / 1882
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free