|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1454 / 1888
←次へ
|
前へ→
21066) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧
ぽち
- 21/4/16(金) 8:03 -
すでにみなさん書かれていますが扉を開放したときの逆流防止が目的ですがのれんの採用もありです。
厚生労働省のサイトにものれんの活用と測定方法が記載されていますので開口面積を小さくする対策が風量とのバランスもとれてお勧めかと思います
ttps://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/houkoku/060300c.html
引用あり
パスワード
716 hits
▼
21056) 受動喫煙対策 換気扇 負圧
G-taro
21/4/12(月) 12:28
21057) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧
GG
21/4/12(月) 16:01
21058) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧
ヴァルデス
21/4/15(木) 0:25
21060) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧
スーポラ
21/4/15(木) 15:03
21062) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧
管理人(Yoh)
21/4/15(木) 16:16
21064) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧
12BY7A
21/4/15(木) 20:52
21066) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧
ぽち
21/4/16(金) 8:03
≪
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1454 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free