21066) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧
 ぽち  - 21/4/16(金) 8:03 -
  
すでにみなさん書かれていますが扉を開放したときの逆流防止が目的ですがのれんの採用もありです。
厚生労働省のサイトにものれんの活用と測定方法が記載されていますので開口面積を小さくする対策が風量とのバランスもとれてお勧めかと思います
 ttps://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/houkoku/060300c.html

引用あり
パスワード
716 hits

21056) 受動喫煙対策 換気扇 負圧 G-taro 21/4/12(月) 12:28
21057) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧 GG 21/4/12(月) 16:01
21058) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧 ヴァルデス 21/4/15(木) 0:25
21060) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧 スーポラ 21/4/15(木) 15:03
21062) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧 管理人(Yoh) 21/4/15(木) 16:16
21064) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧 12BY7A 21/4/15(木) 20:52
21066) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧 ぽち 21/4/16(金) 8:03