|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1351 / 1888
←次へ
|
前へ→
21179) Re:空調機を複数台接続する幹線について
お花箱
- 21/6/25(金) 9:17 -
返信ありがとうございます。
内線規程では定格電流としているけれども、デンスイさんは信頼設計ということで
最大運転電流の値を採用しているということですね。
その場合、ブレーカーの定格電流:最大運転電流の合計の直上の機器、幹線の許容電流:ブレーカーの定格電流の1.25倍または1.1倍、電圧降下の設計電流:最大運転電流の合計という考え方で検討すれば宜しいでしょうか?
引用あり
パスワード
1,291 hits
▼
21175) 空調機を複数台接続する幹線について
お花箱
21/6/23(水) 20:19
21176) Re:空調機を複数台接続する幹線について
デンスイ
21/6/24(木) 6:19
21177) Re:空調機を複数台接続する幹線について
お花箱
21/6/24(木) 9:14
21178) Re:空調機を複数台接続する幹線について
デンスイ
21/6/24(木) 19:36
21179) Re:空調機を複数台接続する幹線について
お花箱
21/6/25(金) 9:17
≪
21180) Re:空調機を複数台接続する幹線について
デンスイ
21/6/25(金) 16:47
21185) Re:空調機を複数台接続する幹線について
お花箱
21/6/29(火) 11:12
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1351 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free