|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1305 / 1859
←次へ
|
前へ→
21196) Re:エキスパンションジョイント
裕次郎
- 21/7/2(金) 6:22 -
MD継手であればある程度か統制があります。エルボ返しで対応ですね。
VPでやるのであれば、やりとり継手で対応が良いと思います。
民間なら、排水に使える可とう継手使うこともありますし、ペデストリアンデッキなどで、コルゲート管(電気で言うとFEP)使ったこともあります。
と言うより。 建築プランで、排水管をエキスパン渡しにするようなプランが
良くないですね。
引用あり
パスワード
736 hits
▼
21184) エキスパンションジョイント
nobuo
21/6/29(火) 11:08
21193) Re:エキスパンションジョイント
裕次郎
21/7/1(木) 19:14
21194) Re:エキスパンションジョイント
nobuo
21/7/1(木) 23:26
21196) Re:エキスパンションジョイント
裕次郎
21/7/2(金) 6:22
≪
21197) Re:エキスパンションジョイント
nobuo
21/7/2(金) 6:41
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1305 / 1859
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free