|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1333 / 1888
←次へ
|
前へ→
21197) Re:エキスパンションジョイント
nobuo
- 21/7/2(金) 6:41 -
裕次郎さん
早々に返信ありがとうございます。
既設建物でなぜかメインPSの目の前にエキスパンションジョイントがあり、どうしても貫通が必要になりました。
現状は給排水共に何も対策してないのですが、大規模改修で無視できない状況でした。
やりとり継手は考えつきませんでした。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード
771 hits
▼
21184) エキスパンションジョイント
nobuo
21/6/29(火) 11:08
21193) Re:エキスパンションジョイント
裕次郎
21/7/1(木) 19:14
21194) Re:エキスパンションジョイント
nobuo
21/7/1(木) 23:26
21196) Re:エキスパンションジョイント
裕次郎
21/7/2(金) 6:22
21197) Re:エキスパンションジョイント
nobuo
21/7/2(金) 6:41
≪
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1333 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free